请教2个固态继电器控制2相380V的电磁铁的问题

请教2个固态继电器控制2相380V的电磁铁的问题

工作中,选用2个希曼顿固态继电器S308ZK控制2相380V的电磁铁(因为2相380有两个火线,所以要用两个故态继电器才能断开),电磁铁有时能吸合,有时不能吸合.不能吸合时检查有电压无电流.请哪位高手肯指教一下,万分感谢!!!!!!

[ 本帖最后由 oaingniq 于 2008-12-24 14:07 编辑 ]

TOP

用一个不就行了
为什么要用两个呀

TOP

你在固态继电器的输出端上并联一对阻容元件试试看,虽然固态继电器内部有阻容吸收装置,但由于380V的电磁铁的电感量较大,我曾经遇到过。

TOP

另外二楼说得对,用一个就可以了,但检修时要注意安全,不过用由于固态继电器没有明显断开点,就是用两只你在检修时也必须断开前级开关的。

TOP

在电磁铁负载端并连了由两个1/4W的25K电阻串联在一起组成的50K电阻后,可以工作正常了

TOP

TOP

搞不懂,为何没有用线圈380V的接触器?

TOP

工作中,选用2个希曼顿固态继电器S308ZK控制2相380V的电磁铁(因为2相380有两个火线,所以要用两个故态继电器才能断开),电磁铁有时能吸合,有时不能吸合.不能吸合时检查有电压无电流.请哪位高手肯指教一下,万分感谢!!!!!!

TOP

啊?线圈是380伏的接触器有啊,怎么能没有呢

TOP

...........................

TOP

可以用一个三相固态继电器控制

TOP

用一个就行呀

TOP

有两相电吗??
没听过!
用3相固态继电器不可以吗!?

TOP

用一个比较危险,还是用固态继电器控制接触器线圈比较好。
想到底还是想搞设计,但是没有人带呀!!郁闷。
上学的时候知道学习是为了报效国家,
毕业的时候知道学习是为了挣钱,
到现在才知道学习是为了遇见伯乐。

TOP

引用:
原帖由 luruler 于 2008-12-31 23:00 发表
搞不懂,为何没有用线圈380V的接触器?
明明有,怎么说没有哟?

TOP

SSR利用大功率三极管,功率场效应管,单向可控硅和双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路,无论是控制感性还是容性的负载都和纯电阻负载是一样。如果失效时电磁铁线圈两端电压正好380v等于两线典雅,那电磁铁一定虚连。

TOP

看看继电器的线圈通断,有时虚联,也会出现有时吸合有时不吸合。电压正常,无电流。

TOP

谢谢大家的帮助,我找到答案了。
在电磁铁负载端并连了由两个1/4W的25K电阻串联在一起组成的50K电阻后,可以工作正常了