进水热,回水凉是咋回事?

进水热,回水凉是咋回事?

我家的暖气第一组是大60共4片。第二组和第三组是新型暖气,都是二十柱的。第四组第五组是60暖气,各三片。进水回水全都开到头,头三组热,第四组温,最后一组凉。把回水关一半,最后一组就温和了。我估计是暖气安多了,或者是二种型号暖气串一起了。我们是集中供热,后改的,乱七八糟,串联的。

TOP

二种串一起应该不是问题,但回水关一半最后一组反而温了就怪了。
你家是顶层吗?连接方式说的再详细一些。

TOP

回复 1# 的帖子

你关的不会是跨越管上的阀吧?

TOP

进水热,回水凉

我家是串联方式接的暖气,关闭一半就热乎,关的是回水阀

TOP

我家不是顶层,进水管从门上穿进来后,路过客厅,进入第一个卧室,有两组暖气片,第一组是60,然后进客厅,再进厨房,因为进厨房要路过门,管线贴着地走的,然后再上来接厨房暖气,最后进第二个卧室,也就是最后一组暖气。现在不是开一半就热,必须得在厨房放水,直到放出热水来才行。等下一遍来气时还得放,要不然开一半回水末端暖气也不热。暖气是串联的

TOP

本人新手。拙见。初步分析会不会是补水量不够造成的,还有如果每天都放水的话,暖气里的气会越来越多,因为你家一放水,系统自然要补水,而补进去的水会带着部分空气,另外你可以试试把第一组的暖气片关小点,看看后面的热吗。

TOP

我的暖气是串联的,不能单独关。

TOP

回复 7# 的帖子

你的每组散热器上有几个阀门?

TOP

每组散热器只有一个阀门,是放风用的

TOP

可能是回水阀门坏了[[ 如果邻居家正常的话]]
可把供水阀关闭 在厨房放水一试 放得水量大说明没堵 正常

TOP

回水试了,一放水末端的暖气可热了

TOP

回复 11# 的帖子

可是供水阀关闭

TOP

确定管道里没有存气吗?管道井里什么型式,你的上下户和你家做法一样吗?再者确定别人家没有用泵的吗?

TOP

好幸福的娃娃,工地一到11月份就不用施工了,回家还有暖气,看我们这湖南,冬天冷的要死,夏天热的的要死,南不南,北不北的

TOP

每天都要放一到两次水,估计不能有气了,另外我们没有管道井,上下水管都在走廊里。一根主管道从楼下直接把水送到楼上(六楼),然后一根管道从上到下挨家进水,到一楼为止管道头有一个阀门。楼上楼下刚开始一样,可去年不热,我家就改了原来先从厅里进,现在改成卧室先进水。不知道别人家有没有泵。我家是三楼。我加了一个附件不知道能不能看明白,不知道如何往上贴,

[ 本帖最后由 zhigang9sun 于 2008-12-4 20:53 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

末端不热,管路又没有堵。你家又是顶层,按照一般住宅水平串连的做法,你家可能是最不利环路。所以我认为可能是由于某种原因导致系统的扬程不够。

TOP

恩,因为是串联,可能是因为串联片数较多,供暖水量达不到室内供热要求,使得后面几组散热器不热;当关小回水阀门时,进入室内的总流量减小了,但是这部分热量在室内各组暖气片上的分配比例发生变化,反而使得后面暖气片变热。请问你家暖气回水阀是安装在那个位置呢?

TOP

回17楼

回水阀安装在楼道里。紧挨着回水主管道。一家一个

[ 本帖最后由 zhigang9sun 于 2008-12-4 21:04 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

可能是整个供热管网供回水压差偏小造成的。

TOP

你家一定是单管串联系统,流量不足,增大流量