问题描述:
有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,
三台循环泵,流量、扬程和功率分别为
第一台,200m³/h,32m,30kw
第二台,200m³/h,50m,45kw
第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。
用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。
平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。
现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),
这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。
大家有什么好的方法降低外网循环水流量么?多谢了!

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 编辑 ]

TOP

如果不能换水泵的话就调节泵出口阀门吧

TOP

回复 2# 的帖子

这样的话,节流损失也很大啊。
更重要的是,前几天就是用这个方法,边用流量计测流量边关泵出口的闸阀,
都快要关闭了,流量还是没有降低多少。

TOP

如果是暖气片采暖  用 第一台,200m³/h,32m,30kw  运行 就满足啦   你的系统运行流量太大啦
请问你的其他运行参数 如循环泵前后 压力   锅炉进出压力  如果有分集缸  压力各是多少

TOP

哦,要不你实测300立方时系统的实际阻力情况,安台合适的水泵吧,要不装个流量调节阀,不过跟你关阀原理一样

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-11-27 19:21 编辑 ]

TOP

普通阀门调节能力很差  只有平衡阀 流量阀 压差阀 才好使    调节循环泵压出口阀门不是解决问题的办法  会影响系统运行  热用户采暖效果

TOP

回复 4# 的帖子

我也认识到了这个问题,大流量小温差运行。
起一台30kw的循环泵满足不了要求,原因是外网水力很不平衡且调节困难。
这个系统就是平房面积比较大啊,平房的面积热指标可能高达200w/㎡以上(基本是水平单管顺流系统)。经过测算,每平方米6公斤的水量才比较满足要求。
55kw循环泵的的进出口压力是0.28/0.5MP.
锅炉进出口压力是0.5/0.4MP.

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-28 20:04 编辑 ]

TOP

回复 5# 的帖子

我明天准备做的事情就是关小总回水管的阀门,将流量降低到400m³/h观察效果。
石兆玉在《供热系统运行与调节》一书中主要提到一下几种方法:
1 大泵换小泵,
2 调节支线阀门
3 减少水泵并联台数
4 调节循环水泵旁通管流量等
目前都基本实施不了。

TOP

循环泵实际工作扬程 22米,  锅炉压力损失有点大, 外网压差偏小才2米 ,   平方米6公斤水   总流量360吨/小时够用了  多说也就400吨/小时
循环泵工作扬程基本都损失在锅炉房啦,造成外网压差偏小循环不好,热用户不热,所以你才使用2台泵循环加大循环流量 克服水力失调问题 进一步造成 总流量偏大 ,温差过低,浪费能源。
在锅炉进出水母管加一个旁通管 同时加装一台数字锁定平衡阀,要DN150的。
首先运行30W水泵,旁通阀门全开   看看实际流量是否能满足,不行 就用45W或55W泵。
外网压差要在0.6公斤以上才可以。根据实测 选择一台合适的泵就可以啦

TOP

有事在联系 QQ674396108

TOP

首先你这个系统外网压差才两米,肯定是外网失调系统在大流量小温差下运行,首先要想进一步节能首先要对外网进一部进行调节,否则系统流量减小系统热力失调会加局!
9#楼分析的很在理
锅炉房水利损失达到2 公斤,电能都浪费在这了,根据P=S*Q*Q(压力损失和流量成正比)减小通过锅炉的实际流量,扬程会很明显的降低
我觉得这个旁通管最好加在锅炉进水管除污器之前(这样可以减少除污器那的压力损失)和锅炉出水母管上,旁通阀门开度要根据锅炉供水温度来调,保证保证锅炉出水温度别汽化还要有一点余量
外网压差才两米,肯定是外网失调,

TOP

谢谢啊,昨天压力写错了,
锅炉的进出口压力0.5/0.4Mpa。
外网的压差是12m左右。
引用:
原帖由 hhhtzgj 于 2008-11-27 22:03 发表
循环泵实际工作扬程 22米,  锅炉压力损失有点大, 外网压差偏小才2米 ,   平方米6公斤水   总流量360吨/小时够用了  多说也就400吨/小时
循环泵工作扬程基本都损失在锅炉房啦,造成外网压差偏小循环不好,热用户不 ...

TOP

现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h 准吗?

TOP

现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h 准吗  电机不过载?

TOP

安装自力式流量调节阀,会有一些改善吧?平房也用不了那么大的流量啊。

TOP

三项措施

引用:
原帖由 xiaoyue196888 于 2008-11-29 22:04 发表
安装自力式流量调节阀,会有一些改善吧?平房也用不了那么大的流量啊。
第一增加一个与锅炉并联的旁通管,第二,根据每平米的流量在每一个用户入口安装一台自力式流量控制阀(可联系本人),第三,更换一台流量300,扬程25米,功率30千瓦的泵。然后保你ok。lao9shu@163.com,http://gongre114.w333.west263.cn/

[ 本帖最后由 zhuanjia 于 2008-12-1 08:58 编辑 ]

TOP

安装自力式流量调节阀,会有一些改善吧?平房也用不了那么大的流量啊。

TOP

自己的两个小建议,也不知道能否有效:
1,如果锅炉水流量允许调节,可以加个变频器,仅用来调节流量到需要的值,之后不再改变水泵频率,不过价钱也贵了一些;
2,如果锅炉水流量不允许调节,在泵的进出口设置压差平衡阀,通过旁通流量使外网流量减小,而锅炉流量不变。
建议考虑第二种。

TOP

32m的循环水泵扬程是不是有点高了?请问室外循环压差是如何估算的?

TOP

阁下是刘兆军先生?
鼎鼎大名啊,从你在互联网上发表的论文,学到了不少东西。
你说说的两个措施已实行了两个。
自立式流量控制阀你说的是爱能牌的吧?呵呵。
今年我在公司负责安装河北同力的自立式流量平衡阀,怎么调也不行,搞到现在都拆了。
去年安装北京天箭星的阀门,由于增容等原因,今年也拆得差不多了。
引用:
原帖由 zhuanjia 于 2008-12-1 08:54 发表

第一增加一个与锅炉并联的旁通管,第二,根据每平米的流量在每一个用户入口安装一台自力式流量控制阀(可联系本人),第三,更换一台流量300,扬程25米,功率30千瓦的泵。然后保你ok。lao9shu@1 ...

TOP