在室外零下20度的时候我。。。。。还要制冷。。。

在室外零下20度的时候我。。。。。还要制冷。。。

现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、
  问题是在室外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列?
  其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊?
我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??
条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.

[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑 ]

TOP

用地源机不就可以了,这样还可以省点电

TOP

LZ仔细讲讲使用环境和使用要求,通常应该直接引入新风,和室内回风充分混合就行。

找个板凳等听高手意见

TOP

你是要用于工业制冷吧 把具体进出水参数提供下 或许能帮你解决

TOP

如果没有选型的话,采用地源热泵的机型,这样的话受外面的影响较小,如果采用风冷机组的话,这样的问题还没有碰到过,请哪位高手指教。

TOP

= =这个。。。为啥不用自由冷却呢。。。

TOP

是这样的,不能引进新风 应为有温度精度和湿度的要求所以不能 送新风
只能室内在没有去循环

TOP

引用:
原帖由 akwang 于 2008-11-13 11:46 发表
是这样的,不能引进新风 应为有温度精度和湿度的要求所以不能 送新风
只能室内在没有去循环
那你们用全热回收主机不就完了= =总不见得你们室外零下20度还没地方需要供热的吧?

TOP

冷却水池。气温低时在池内和冷水机循环。温度高时上冷却塔。
有条件在给池子上通蒸汽,别说20度了,35度冷水机都能起来。
弊病:冬天注意冷却塔出水口。(流冰现象)。

TOP

紧紧只用 全热交换器 肯定不可以的
因为有温度很湿度要求

TOP

引用:
原帖由 akwang 于 2008-11-13 21:10 发表
紧紧只用 全热交换器 肯定不可以的
因为有温度很湿度要求
= =b全热交换器?你搞错东东了吧?我说的是全热交换主机,螺杆机来的...

TOP

几种方法  1 采用传统水冷 注意冷却塔积水盘以及管道防冻就可以了 可以选择有反吹功能的冷却塔 益美高有类似产品
这种方法防冻比较麻烦 只要系统不停的话 应该没有问题
2.采用室外风冷机组 现在几大水冷机组厂家都有可以在-20工况下运行的风冷机组
3.采用冷却塔自然冷却或者直接采用风冷式蒸发器都可以从分利用室外的低温 缺点是温度控制不是很稳定

TOP

这次有温度和湿度的控制要求啊 要精度保证。而且要求全年制冷。

TOP

这样的制冷最简单,冷凝器直接用空气就行了。

TOP

在室外零下20度的时候我。。。。。还要制冷。。。

以上几位师傅是:骑马找马。
14楼的师傅说的对,就是漏了几个字。
冷凝器直接用零下20度的空气冷却就可以了。

TOP

不能引进新风啊 有温度和湿度的要求 怎么样可能直接引空气的
如果有全热换热器 也不可以啊 业主要求是密闭的空间

TOP

按要球设计蒸发器,冷凝器,选择压机,冷媒。。。
实际上就是设计制冷系统。

温度范围宽越宽,设计可能越复杂。
要先确定好工作范围,负荷,使用情况等基本条件。

TOP

17#的朋友是把问题提出来没有个说法啊

TOP

通常做法有好几种,看哪种适合你。
1、冬季采用天然冷源。比如室外新风。
2、冬季自由冷却。去咨询特灵自由冷却的内容。没有时间详细解答,抱歉。
3、地源热泵、水环热泵、水环vrv或类似解决办法,互为热汇/热源。找一个需要热源的地方。
4、设置不怕冻、冬季可以制冷的独立冷源。比如手术室规范规定要采用独立冷源。一般采用介质为氟利昂。

TOP

现在很多移动通讯的机房,发热量很大但洁净度要求高(不宜采用通风冷却等方式),所以冬天继续用空调制冷。为此我以前的导师他们研制了一种以分离式热管自然循环为主结合机械制冷的机房专用机,在冬天或过渡季节只需运行风机就可冷却机房,夏天气温较高时运行制冷工况,两机合一、自动切换、充分利用自然冷能,我觉得也可以用在你需要的地方。