供暖怪事,水倒流,多年无法解决。

本主题由 lovemydog 于 2009-6-13 13:18 加入精华

供暖怪事,水倒流,多年无法解决。

请高人指点:此问题已多年无法解决。
   七层楼,两根立管。每层水平串联供暖(七根水平管串接散热器)。1、2、4、5、6、7、共6层全部热;只有3层不但不热,水还倒流;(最后一组散热器有点温度,其他全是凉的)。

TOP

回复 1# 的帖子

是不是接反了!!我们家有过这种情况的

TOP

怎么能看出水倒流???
是循环不好,吧!!!
有没有堵???
有没有积气??
多找人看看

TOP

我解决不了这个问题,不过觉得你得描述应该再详细点,比如立管是上供下回,还是下供下回(即立管的系统形式),你们都做过哪些检查等?这样更方便大家有针对性地分析。
曾看过一篇文章,说是同程式系统当各支管阻力过小时,系统中间的支管常常出现滞流、甚至倒流。

[ 本帖最后由 1325liu 于 2008-11-9 11:00 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 1325liu 于 2008-11-9 10:56 发表
我解决不了这个问题,不过觉得你得描述应该再详细点,比如立管是上供下回,还是下供下回(即立管的系统形式),你们都做过哪些检查等?这样更方便大家有针对性地分析。
曾看过一篇文章,说是同程式系统当各支管阻力 ...
对,这种倒流的情况时存在,但是及其个别。不知道楼主说的是不是这个类型的。

TOP

画出简图或者上传图纸比较直观一点。

TOP

有可能是施工的问题,供回水接反了。或者是什么阀门或设备接反了

TOP

引用:
我的文档,供暖怪事
谢谢  
师傅们指点!是这样的。
这栋楼供12个单元,七层。
每个单元14户,每层2户。
每个单元4根立管,2供2回;前面1供1回,后面1供1回。
供暖方式为:水平串联。
其中10单元3层,后面一趟水平管上的气包不但不热。反而最后一组气包(靠近回水管)有点温度,其他气包全是凉的。

TOP

小弟刚上班不久 下面仅供参考
第一种可能:供水与回水接反了  你可以沿着管道查一下 这样比较容易查出来的 但是这种可能性不大 因为要是只是接反的话 供水和回水是有一定的压差的 就算接反也是能循环的
第二种可能: 供水管堵了 有很多可能 首先检查阀门(呵呵 进口阀门不会没有开吧)要是闸阀的话 有可能是闸板掉下去了 闸阀这种情况比较多 前两天就遇到这样的一个情况 要是阀门没有问题 就是供水管堵了
你说的那个最后一个气包有点温度是因为他和回水管是相通的 有的那点温度应该是回水的温度

TOP

供暖怪事,水倒流,多年无法解决。

首先谢谢师傅们!
我们的处理方法:
       1:第一年,关闭(此路,共8组气包)水平管供、回水阀门,从中间拆开,分别打开供、回水阀门,冲洗管道。结果是:阀门开
            关正常;水流通畅。我们又把管子接好,等了几个小时后,
                             8个气包7个凉了,靠近回水(立)管的气包有一点温度(也是最后一组气包)
                                              用上面的方法反复冲洗了多次,结果是一样的
       2:第二年,拆掉所有气包,所有管道,供、回水阀门。没有发现问题,从新装好,等待冬天供暖,结果还是一样
                                              用上面的方法反复冲洗
       3:第三年,换掉水平管,换掉三 楼回水立管,换掉水平管供、回水阀门。等待冬天供暖,结果还是一样
                                              用上面的方法反复冲洗
4:第四年,在地下室“开刀”,把供、回水立管与地下室主管连接处换位置。结果还是一样
     
                                                          今年是第七年 愁死人了,


















‘开刀

TOP

你把其余分支全部关掉,只供三楼,如果不热,应该是管道集气,如果再不热,那可真是神仙治不的。

TOP

11喽的师傅你好!
       我把1层、2层、     4层、5层、6层、7、层关了,三层就热了。
       其他楼层一打开三层就凉了(好像有点倒流)。怪是啊!!!



                          谢谢师傅们指点。

TOP

   
   7层                         7层 
  I————————————————————————————————I
  I                                I
  I 6层                         6层  I
  I————————————————————————————————I
  I                                I
  I 5层                         5层  I
  I————————————————————————————————I
  I                                I
  I 4层                         4层   I
回  I————————————————————————————————I 供
水 I                                I 水
立 I 3层    有问题的三层。每层8组气包        3层  I 立
管 I————————————————————————————————I 管                                 I                                I 
  I 2层                         2层  I
  I————————————————————————————————I
  I                                I
  I 1层                         1层  I
 —I————————————————————————————————I————————
  I   地下室                          I 地下室 
  I 地下室                              I 地下室 
  I                                I
——I——————————                              ———————I——————————
地下室回水主管                                                   地下室供水主管 

TOP

楼上的兄弟跟我联系。QQ:261160230我是设计院的帮你看看

TOP

看看是不是你的供水主力管和回水主立管没有变径都是DN50的到顶。如果是就有问题了。

TOP

供暖怪事,水倒流,多年无法解决。

谢谢你楼上的师傅!
     立管管径:DN50------地下室至3层;
               DN40------4至5层;
               DN32------6至7层。
   水平管管径:1层和7层---是DN25;
             2至6层-----是DN20。
                           
                             烦死啦

TOP

是不是散热器自身的冷却压头造成了其他管路阻力过小?因此水利失调?

建议1-7楼每层接回水立管前都加个水力平衡阀试试.

TOP

三层总的供/回水干管上的截止阀换换看行不行,
要不每层回水总干管上装平衡阀看看

TOP

谢谢师傅们了!
   我们把1、2、4、5、6、7、层调到凉了,三层才有点温度。

TOP