反渗透浓水回流问题请教

反渗透浓水回流问题请教

请教,根据设计计算需要浓水回流,浓水回流在高压泵前,高压泵前有两个方向来水,浓水和进水,进水流量约9m3/h,压力约1bar,浓水流量约2.59m3/h,压力约13bar,可以用三通连接直接回流吗?会不会因为浓水压力太高影响进水?

TOP

不知道,静待高手指点.....顶起....

不知道,静待高手指点.....顶起....
菏泽长江化工有限公司专业生产水处理剂
主要经营
水处理剂:聚合氯化铝,聚合硫酸铁,聚丙烯酸,阳离子型聚丙烯酰胺PMA(别名絮凝剂,凝聚剂),高

效粘泥剥离剂,聚丙烯酸PAA,高效助凝剂)
杀菌剂:(1227(洁尔灭,苯扎氯铵),1427,1827(季胺盐),异噻唑啉酮)
缓蚀剂阻垢剂:(电厂,钢厂,炼油厂,油田,锅炉等专用缓蚀阻垢剂)
纺织助剂:(抗静电剂,腈纶均染剂,柔软剂)
氟化物系列:(氢氟酸,氟硼酸)
有机磷系列:氨基三亚甲基磷酸(ATMP·5NA)苯骈三氮唑(BTA)甲基苯骈三氮唑(TTA)羧基乙基二磷

酸(HEDP)氨基三亚甲基磷酸ATMP,聚丙烯酸

公司网站:http://www.a-chem.cn
电话:0531-86963959
E-mail:job5i@126.com
传真:0531-86963959
在线QQ:1050781235
一次合作终身朋友——长江化工欢迎您!!!!

TOP

个人觉得可以  不过有一定的压力损失。

TOP

应该没有问题吧,因为高压泵的抽吸压力是一定的,只要控制好回流的流量,进水也没有问题。

TOP

谢谢两位 给我信心!

TOP

需要在回流线上增加截止阀,把回流压力降至1-3bar 然后用三通就没有问题了。

TOP

同意6楼的意见

TOP

浓水只能部分回流,要不出水水质就不得到保证了

TOP

同意楼上
浓水部分回流,本来就是用截止阀来控制流量的,因此回流至高压泵前的压力已经减压了

TOP

注意还要加上一单向阀,不然的话,对快冲会有影响.

TOP

引用:
原帖由 kede-1 于 2008-10-8 07:47 发表
注意还要加上一单向阀,不然的话,对快冲会有影响.
楼主说的快冲是膜的清洗吗?还是定时系统快冲啊?
系统定时快冲应该影响不大吧,快冲阀和快冲流量也不是很大啊。

TOP

得加一个单向阀,要不会影响低压冲洗的效果。

TOP

你的浓水13bar的压力应该是在调节阀之前,而浓水排放口必须有调节阀的,所以调节阀之后压力就很小了,不必担心压力问题。我曾经做过一个浓水回流的中试,回流的位置最好在保安过滤器后,高压泵前。另外浓水确实不能全部回流。

TOP

但是,浓水回流量要是大的话,给水泵和高压泵的流量不匹配,系统启动时不是存在问题吗?
启动到回流水产生,这段时间对膜系统有没有大的损伤啊?

TOP

加单向阀是必须的,只要流量保证了压力就一定不会有问题!!!!!!!!!!!!

TOP

浓水侧水有是有背压阀的,系统内部压力是13bar,但是浓水出了阀后,压力下降为1bar,,(如果通过三通直接连接到进水管)

TOP

高压泵前后不设高低压力保护开关吗?

TOP

最好在汇流线上加一个调节阀,将压力降下来,否则会影响原水进水流量,同时提高了高压泵进口压力,会影响渗透机组的进水压力,对机组不好,浓水量过大,影响机组出水水质,且容易造成反渗透膜结垢,影响机组运行周期和膜的寿命。

TOP

我看直接回到原水箱完全可以,挺好的,又比较经济!

TOP

你的浓水13bar的压力应该是在调节阀之前,而浓水排放口必须有调节阀的,所以调节阀之后压力就很小了,不必担心压力问题。我曾经做过一个浓水回流的中试,回流的位置最好在保安过滤器后,高压泵前。另外浓水确实不能全部回流。