土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于凯立消弧柜爆炸事故

关于凯立消弧柜爆炸事故

发布于:2008-05-25 20:44:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我是鄂尔多斯用户,计划使用凯立产品,听说该产品在鄂尔多斯鄂绒集团发生过事故,有哪位同仁知道详情的,告诉一下,谢谢!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • wenwenzhj
    wenwenzhj 沙发
    过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,采取加大氧化锌避雷器阀片尺寸和PT中性点与地之间加装开关,就“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!!
    没听说“PT、避雷器柜”能“消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。
    1、过电压抑制柜(聚优柜)不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
    所谓的“专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”就是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器动作是有门槛值的(即:直流1mA参考电压),必须符合国标要求,否则就会给系统安全运行带来严重危害。
    直流1mA参考电压是根据多年的运行经验总结及理念确定的,是不能随便可以改变的。国标GB 11032-89《交流无间隙金属氧化物避雷器》规定电站和配电避雷器直流1mA参考电压:
    3~10kV 直流1mA参考电压≮2.4倍的系统额定电压。
    35kV 直流1mA参考电压≮2.09倍的系统额定电压。
    如果加串联间隙,串联间隙的动作值不能小于直流1mA参考电压。
    避雷器直流1mA参考电压的理论根据是:在系统发生单相弧光接地时避雷器不动作,单相弧光接地最大过电压是相电压的3.5倍,即
    3.5×相电压=3.5×(系统额定电压/√3)= 2.02×系统额定电压
    因此,避雷器直流1mA参考电压要大于2.02倍的系统额定电压
    ① 过电压抑制柜(聚优柜)与避雷器一样的过电压保护死区和不足。
    过电压抑制柜(聚优柜)的氧化锌避雷器直流1mA参考电压必须符合国标,因而过电压抑制柜(聚优柜)不能降低其避雷器的动作值,也就有了保护死区和不足,就是说小于直流1mA参考电压的尖峰过电压,过电压抑制柜(聚优柜)是保护不了的。
    操作过电压(除电容器、空线路开断过电压)都小于2.8倍的相电压,远小于直流1mA参考电压,避雷器是不会动作的。
    显然过电压抑制柜(聚优柜)是不能防止操作过电压的。
    ② 过电压抑制柜(聚优柜)加大氧化锌阀片的尺寸,只能加大避雷器的标称放电电流,并不能随意改变直流1mA参考电压,不可能通过加大氧化锌阀片尺寸来改变其过电压保护死区的。
    ③ 高压熔断器与避雷器串联,只能解决避雷器损坏后脱离系统,并不能改变氧化锌避雷器的特性。
    总之,过电压抑制柜(聚优柜)只能是避雷器的过电压保护水平,根本不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
    2、PT中性点与地之间加装开关不可能防止PT铁磁谐振,更不可能防止系统谐振。
    防止PT铁磁谐振的方法有:微机消谐器、4PT接线方式、PT一次侧中性点与地之间加装电阻等,没有听说PT中性点与地之间加装开关能防止PT铁磁谐振,这就是过电压抑制柜(聚优柜)的旷世发明吧!!!
    2010-07-31 15:57:31

    回复 举报
    赞同0
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    凯立在业内还是比较出名的,我个人认为其销售工作很棒,产品一般。
    2010-07-24 18:47:24

    回复 举报
    赞同0